линия рабочая, просто менял адреса уже подключенных приборов...

Цитата: dimon7774 от 10.05.2018, 11:18

В меню ПКУ выбрать прибор и подключить его -  с прибором нет связи,  тапы на датчик безрезультатно.  в пку  статус "отключено" 

Статус - потому что адрес прибора другой, либо не присвоен.

С изменением адресации тоже маялся - в одном месте смонтировали 4 акш) потом два из них пришлось переносить за пятый АКШ). Можно было бы так и оставить с такими адресами) но заморочился и поменял.

Делал таким образом:

3, 4, 5 отключал в ПКУ
отключил их от линии
удалил в АБД 3, 4, 5 - записал конфиг
добавил 3 адресс в конфиг - запись
присоединил АКШ с адресом 5
после подачи на него питания пару раз тапнул микрик (в документации написано сколько раз)
после чего в ПКУ отобразился запрос присвоения адреса АШК(ПКУ вроде было бы разблокировано).
Для оставшихся аналогично.

Скорей всего удаление АКШ из АБД и перезапись конфига была лишняя.